ayuda fuente simetrica
-
- ¿Futuro Conspirador? Ya se verá...
- Mensajes: 29
- Registrado: Vie Ene 16, 2015 11:59 pm
ayuda fuente simetrica
hola,necesito hacer una fuente simetrica para un amplificador de 100w y necesito -45 +45,para empezar que secundario debe de tener el transformador,gracias de antemano
-
- ¿Futuro Conspirador? Ya se verá...
- Mensajes: 29
- Registrado: Vie Ene 16, 2015 11:59 pm
jlitri escribió:gracias a los dos por contestarpepito escribió:Más facilito, si multiplicas el voltaje de un transformador de alterna por 1,4 obtienes el valor de la continua una vez rectificada.
en concreto la placa que estoy utilizando es la siguiente
[img]https://s9.postimg.org/6ly2oxkxn/IMG_20160811_112933.jpg[/img]
-
- ¿Futuro Conspirador? Ya se verá...
- Mensajes: 29
- Registrado: Vie Ene 16, 2015 11:59 pm
el caso es que le pongo un transformador con secundario 24-0-04 y a la salida una vez rectificada se va alla por los 65 voltios,?jlitri escribió:jlitri escribió:gracias a los dos por contestarpepito escribió:Más facilito, si multiplicas el voltaje de un transformador de alterna por 1,4 obtienes el valor de la continua una vez rectificada.
en concreto la placa que estoy utilizando es la siguiente
[img]https://s9.postimg.org/6ly2oxkxn/IMG_20160811_112933.jpg[/img]
-
- Socio Conspirador peligrosillo
- Mensajes: 1480
- Registrado: Jue Jul 11, 2013 8:04 pm
-
- ¿Futuro Conspirador? Ya se verá...
- Mensajes: 29
- Registrado: Vie Ene 16, 2015 11:59 pm
Surkaster escribió:48*1,4=67,2 V
24*1,4=33,6
Estas midiendo en los extremos (+/- 24), diría yo.
Saludos.
Nota:
raiz(2)=1,4142, que es la relación entre el valor máximo de una senoidal y su valor eficaz. Es decir, una senoidal de 24 V tiene un pico de 33,6 V.
[img]https://s10.postimg.org/goprnx51h/IMG_20160811_131128.jpg[/img]
[img]https://s10.postimg.org/7i7h0mzt1/IMG_20160811_131141.jpg[/img]
?
-
- Socio Conspirador peligrosillo
- Mensajes: 1480
- Registrado: Jue Jul 11, 2013 8:04 pm
-
- ¿Futuro Conspirador? Ya se verá...
- Mensajes: 29
- Registrado: Vie Ene 16, 2015 11:59 pm
Surkaster escribió:pues entonces será un trafo +/- 48
digo yo, que no soy un experto, ¿una foto del trafo?
Ahora lo que necesitas es limitar esa tensión a 45, algún compañero te dará la solución, algún integrado limitador, zener, o ..... existirá.
saludos.
[img]https://s10.postimg.org/bfm6s49id/IMG_20160811_142228.jpg[/img]
pues como veras es un 24-0-24 ?
-
- ¿Futuro Conspirador? Ya se verá...
- Mensajes: 29
- Registrado: Vie Ene 16, 2015 11:59 pm
eso de los calculos como que tengo la cabeza muy dura pa eso,pero digo yo que si al exigirle a la potencia se me viene abajo,subiendo las capacidades de los condensadores se solucionaria,no?Pillo69 escribió:De todas maneras esa fuente es muy simple, rectifica y filtra sin mas, no tiene ni una sola resistencia que ajuste tensiones.
Para utilizarla sin mas debes de calcular la salida del trafo (en tensión y corriente) exacta para lo que se va a utilizar, si no es así no te irá bien, pues al tirar el aparato al que se conecte puede tirarte la tensión al suelo.
-
- Socio Conspirador peligrosillo
- Mensajes: 1480
- Registrado: Jue Jul 11, 2013 8:04 pm
Pues sí, es de 24 V, pero no se si ¿el cable negro, el cero del trafo, no va en la patilla de la esquina?, quiero decir, que la línea que viene del trafo al rectif esta bien conectada?jlitri escribió:Surkaster escribió:48*1,4=67,2 V
24*1,4=33,6
Estas midiendo en los extremos (+/- 24), diría yo.
Saludos.
Nota:
raiz(2)=1,4142, que es la relación entre el valor máximo de una senoidal y su valor eficaz. Es decir, una senoidal de 24 V tiene un pico de 33,6 V.
[img]https://s10.postimg.org/goprnx51h/IMG_20160811_131128.jpg[/img]
[img]https://s10.postimg.org/7i7h0mzt1/IMG_20160811_131141.jpg[/img]
?
-
- Socio Conspirador peligrosillo
- Mensajes: 1480
- Registrado: Jue Jul 11, 2013 8:04 pm
Aquí se ve como el negro no va en el centro..... ¿no?jlitri escribió:jlitri escribió:gracias a los dos por contestarpepito escribió:Más facilito, si multiplicas el voltaje de un transformador de alterna por 1,4 obtienes el valor de la continua una vez rectificada.
en concreto la placa que estoy utilizando es la siguiente
[img]https://s9.postimg.org/6ly2oxkxn/IMG_20160811_112933.jpg[/img]
-
- ¿Futuro Conspirador? Ya se verá...
- Mensajes: 29
- Registrado: Vie Ene 16, 2015 11:59 pm
[img]https://s10.postimg.org/ens9jodxx/IMG_20160811_144313.jpg[/img]Surkaster escribió:Pues sí, es de 24 V, pero no se si ¿el cable negro, el cero del trafo, no va en la patilla de la esquina?, quiero decir, que la línea que viene del trafo al rectif esta bien conectada?jlitri escribió:Surkaster escribió:48*1,4=67,2 V
24*1,4=33,6
Estas midiendo en los extremos (+/- 24), diría yo.
Saludos.
Nota:
raiz(2)=1,4142, que es la relación entre el valor máximo de una senoidal y su valor eficaz. Es decir, una senoidal de 24 V tiene un pico de 33,6 V.
[img]https://s10.postimg.org/goprnx51h/IMG_20160811_131128.jpg[/img]
[img]https://s10.postimg.org/7i7h0mzt1/IMG_20160811_131141.jpg[/img]
?
[img]https://s10.postimg.org/nwuftsmtx/IMG_20160811_144332.jpg[/img]
como veras los tres del centro son los mismos